Startseite : Homepage
Aktuelle Zeit: Donnerstag 9. Juli 2026, 13:50



Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 2 Beiträge ] 
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Wohnungslüftungsbox für MFH – worauf achten?
BeitragVerfasst: Montag 3. November 2025, 11:47 
Offline
Registrierter Benutzer

Registriert: Sonntag 9. Juli 2023, 12:39
Beiträge: 197
In einem Mehrfamilienhaus (Baujahr 2012) sollen in mehreren Einheiten kontrollierte Wohnungslüftungen nachgerüstet werden. Die Gebäudehülle ist relativ dicht, Schimmel ist kein Thema, aber das Raumklima schwankt stark und die Heizkosten sind zuletzt gestiegen. Platz für Geräte wäre in Abstellräumen bzw. über der Zwischendecke vorhanden, Leitungswege zu Küche/Bad/Schlafzimmer sind kurz. Wichtig sind uns ein leiser Betrieb, gute Filterung (Pollen!) sowie eine einfache Bedienung per Schalter/App. Nun überlegen wir, ob eine zentrale Lösung pro Treppenhaus oder jeweils eine Wohnungslüftungsbox pro Einheit sinnvoller ist.

Frage: Welche technischen Kriterien (Luftmengen, WRG, Filter, Schall, Steuerung) sollte man bei Wohnungslüftungsboxen konkret anlegen – und gibt es Empfehlungen für solide Geräte/Bezugsquellen inklusive Zubehör?


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: Wohnungslüftungsbox für MFH – worauf achten?
BeitragVerfasst: Montag 3. November 2025, 13:37 
Offline
Registrierter Benutzer

Registriert: Dienstag 22. November 2022, 15:49
Beiträge: 341
Für den Wohnkomfort entscheidend ist eine korrekte Dimensionierung: Rechnet realistisch mit 30–50 m³/h pro Person, prüft den resultierenden Druckverlust im Rohrnetz und plant ausreichend Schalldämpfer ein, damit ihr im Betrieb unter ca. 30–35 dB(A) bleibt.
Ein hoher Wärmebereitstellungsgrad (≥ 80 % trocken, besser) senkt eure Heizlast spürbar; bei dichten Hüllen lohnt sich außerdem ein Bypass für Sommernachtkühlung.

Für Allergiker empfehle ich mindestens ISO ePM1 60 % in der Zuluft, komfortabel ist ein werkzeugloser Filterwechsel und eine Wechselanzeige.
Bei der Steuerung sind 0–10 V/Modbus oder eine App praktisch; Feuchte-/CO₂-geführte Automatikstufen halten die Luftqualität stabil und sparen Energie.

Eine gute Bezugsquelle mit konkreten Wohnungslüftungsboxen findet ihr hier: lueftungsteile.ch. Dort gibt es z. B. die WLB Wohnungslüftungsbox Standard sowie passende Stufenschalter als Taster oder Touchscreen, was die Bedienung pro Wohnung sehr einfach macht.
Prüft bei der Auswahl die Einbauorientierung (links/rechts), Kondensatableitung, Frostschutzstrategie und ob Enthalpietauscher (Feuchterückgewinnung) verfügbar sind.

Für die Schweiz relevant: SIA 382/1 (Auslegung/Betrieb), Minergie-Anforderungen, VKF-Brandschutz (insb. bei Leitungsführung über Brandabschnitte) und BAG-Empfehlungen zur Hygiene – das hilft auch bei Förderfragen.
Mein Praxis-Setup für MFH: je Wohnung eine kompakte WLB, Zuluft in Wohn-/Schlafräumen, Abluft in Küche/Bad, Volumenstrom per Di-/Tellerventilen einregulieren, Einmessprotokoll dokumentieren – so bleibt die Anlage leise, effizient und wartungsfreundlich.


Nach oben
 Profil  
 
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach  
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 2 Beiträge ] 

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste


Sie dürfen keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Sie dürfen keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Sie dürfen Ihre Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Sie dürfen Ihre Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Sie dürfen keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.

Suche nach:
Gehe zu:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group

Alle Zeiten sind UTC + 2 Stunden